问题 不定项选择

南方化工厂生产采用DCS控制系统,控制室需要保持恒温,控制室内空间容积长8m,宽6m,高4m。室内温度从10℃升高到20℃,以控制室全容积计,不计其他发热体。计算理论上需要的供热量(kJ)为下列哪个数据?提示:当地大气压81kPa,空气平均热容Cp=29.3J/(molK)

A.1962

B.37990

C.1902

D.2511

答案

参考答案:C

解析:分别求出10℃和20℃时该室内空间的气体摩尔数n1、n2:公式:n=PV/RTn1=81×8×6×4/[8.314×(273+10)]=6.61 (kmol) n2=81×8×6×4/[8.314×(273+20)]=6.384 (kmol) △n=6.61-6.384=0.226 Q1=n2Cp△t=6.384×29.3×(20-10)=1870.5 (kJ)Q2=△nCp△t/2=.226×29.3×(20-10)/2=33.1 (kJ) Q=Q1+Q2=1870.5+33.1=1904≈1902 (kJ)