某办公室的集中空调采用不带新风的风机盘管系统,负荷计算结果为:夏季冷负荷1000kW,冬季热负荷1200kW。夏季冷水系统的设计供回水温度为7/12℃,冬季热水系统的设计供回水温度为60/50℃。若夏季工况下用户侧管道的计算水流阻力为0.26MPa。冬季用户侧管道的计算水流阻力等于(或最接近)下列哪一项(计算时,冷水和热水的比热容视为相同)
A.0.0936MPa
B.0.156MPa
C.0.312MPa
D.0.374MPa
参考答案:A
解析: ΔH=s×G2=s×(Q/Δt×Cw)2=s1×(Q/Δt)2;s1不变,ΔH1/ΔH2=(Q1/Q2)2×(Δt2/Δt1)2;0.26/ΔH2=(1000/1200)2×(10/5)2=0.36-1;ΔH2=0.26×0.36=0.0936MPa。