某空调房间采用风机盘管(回水管上设置电动二通阀)加新风空调系统。房间空气设计参数为:干球温度26℃,相对湿度50%。房间的计算冷负荷为8kW,计算湿负荷为3.72kg/h,设计新风量为1000m3/h,新风进入房间的温度为14℃(新风机组的机器露点95%)。风机盘管送风量为2000m3/h。问:若运行时,除室内相对湿度外,其他参数保持不变,则该房间实际的相对湿度接近下列何项(当地为标准大气压,空气密度为1.2kg/m3,定压比热容为1.01kJ/(kg·℃))
A.45%
B.50%
C.55%
D.60%
参考答案:D
解析: (1)室内状态点焓:hN=52.95kJ/kg,dN=10.47g/kg;
新风送风状态点焓:hXO=38.01kJ/kg,dXO=9.45g/kg。
(2)新风承担室内显热负荷量为:QX=1000×1.2/3600×(52.95-38.01)=4.98kJ;
新风承担室内的潜热负荷量为:WX=1000×1.2×(10.47-9.45)=1224g/h=1.224kg/h。
(3)风机盘管需要承担冷负荷:8~4.98=3.02kJ;
风机盘管需要承担湿负荷为:3.72-1.224=2.496kg/h。
(4)判断风机盘管工况为干工况且状态点为tp=21.5℃,d=10.5g/kg;
求混合点到室内最终状态点焓差Δh=8kW/(0.333+0.666)kg/s=8kJ/kg。
(5)根据新风出口状态点、新风量、风机盘管出口状态点、风量,在焓湿图上作图找出混合点C,如果C点在室内负荷的热湿比线上,则室内可达到设计参数;如果不在,则达不到室内设计参数。
(6)求出C点送风时承担的室内冷负荷、湿负荷、显热负荷、潜热负荷,与房间冷、湿负荷比较。按室内温度和风量不变等条件,分析湿度的位置。过C点做室内热湿比线,在此线右上方找出焓差为8kJ/kg的点,即为室内实际状态点。由此点可以查出室内实际相对湿度约为60%。
题目中缺少一个重要的条件:风机盘管的冷量(或注明“满足夏季室内设计负荷的”风机盘管送风量为2000m3/h)及其出风口的相对湿度。“其他参数保持不变”应为“室内负荷和其他参数达到设计值”。