问题 单项选择题

某地一宾馆空调采用风机盘管+新风系统,设计计算参数:室内干球温度为26℃,相对湿度为60%;室外干球温度为36℃、相对湿度为65%(标准大气压)。某健身房夏季室内冷负荷为4.8kW,湿负荷为0.6g/s。新风处理到室内状态的等焓线,因新风管路温升,产生的附加冷负荷应为下列哪一项()。

A.0.105~0.168kW

B.0.231~0.248kW

C.0.331~0.348kW

D.0.441~0.488kW

答案

参考答案:A

解析:

查h-d图,室内焓hn=58.4kJ/kg,dn1=12.6g/kg干空气

新风露点90%,新风处理后含湿量dw=14.5g/kg干空气,温度为tLW1=21.5℃。

升高1℃,tLW2=22.5℃,风机盘管送到室内的含湿量dn2=12.2g/kg干空气

附加冷量Q'=0.06104×1.01×(23-21.5)=0.0925kW。