某地一室内游泳池的夏季室内设计参数tn=32℃,φn=70%。室外计算参数:干球温度35℃,湿球温度28.9℃[标准大气压,空气定压比热容为1.01kJ/(kg·K)。空气密度为1.2kg/m3。已知:室内总散湿量为160kg/h,夏季设计总送风量为50000m3/h,新风量为送风量的15%。问:组合式空调机组表冷器的冷量应为下列何项(表冷器处理后的空气相对湿度为90%)查h-d图计算,有关参数见下表。 室内dn
(g/kg干空气) 室内hn
(kJ/kg干空气) 室外dw
(g/kg干空气) 室内hw
(kJ/kg干空气) 21.2 86.4 22.8 94
A.170~185kW
B.195~210kW
C.215~230kW
D.235~250kW
参考答案:D
解析: 解法一:
(1)新风负荷Qw=Gw×(hw-hn)=0.15×50000×1.2÷3600×(94-86.4)=19kW。
(2)W×1000÷(dn-do)=G,即160×1000÷(21.2-do)=50000×1.2,故do=18.53g/kg。
(3)根据题意,查焓湿表do(do=dL),90%对应hL=73.07kJ/kg。
(4)室内负荷(包括再热):Qy=G×(hn-h)=50000×1.2×(86.4-73.07)÷3600=222.17kW。
(5)表冷器的冷量:Q=Qw+Qy=19+222.17=241.17kW。
解法二:
(1)Gw/G=(hc-hn)/(hw-hn)=15%,得出hc=hn+(hw-hn)×15%=86.4+(94-86.4)×0.15=87.54kJ/kg。
(2)Q=G×(hc-hL)=50000×1.2÷3600×(87.54-73.07)=241.17kW。