问题 单项选择题

某一次回风定风量空调系统夏季设计参数如下表所示。计算该空调系统组合式空调器表冷器的设计冷量,接近下列哪一项()。干球温度 含湿量 焓值 风量 ℃ g/kg干空气 kJ/kg kg/h 送风 15 9.7 39.7 8000 回风 26 10.7 53.4 6500 新风 33 22.7 91.5 1500

A.24.7kW

B.30.4kW

C.37.6kW

D.46.3kW

答案

参考答案:D

解析:

室内冷负荷

新风冷负荷

表冷器设计冷量Q=QN+QX=30.4+15.9=46.3kW。

选择题