问题 单项选择题

空调房间冬季tn=20℃,50%,无湿负荷,一次回风,50%新风,新风混合后绝热加湿和加热后送入房间,标准大气压下,当室外焓值小于多少时,应设新风电加热。

A.14~19kJ/kg
B.20~25kJ/kg
C.26~30kJ/kg
D.31~35kJ/kg

答案

参考答案:A

解析: 《二版教材》:当采用绝热加湿方案时,当新风比要求比较大时,可能使得一次混合点的焓值低于露点焓值,此时应将新风进行预热。
令一次回风混合点C点:hc=0.5hn+0.5hw<hL,查焓湿图hn=38.5kJ/kg,hL=28.35kJ/kg(95%),解得hw<18.1kJ/kg。

单项选择题
判断题