问题 单项选择题

标准大气压下,某房间采用温、湿度独立控制的空调系统,房间末端装置的空气处理过程为干工况。
已知:(1)室内空气设计参数tn=26℃,φn=55%。
(2)送入处理后新风参数tc=20℃,φc=55%。
(3)新风与末端装置处理后的室内空气混合后送入室内,混合后的空气温度为18.6℃。
(4)热湿比10000。
要求以h-d图绘制处理过程。直接查h-d图,求出送入房间新风量与室内装置处理风量的比值应为下列何值()。

A.0.21~0.30

B.0.31~0.40

C.0.41~0.50

D.0.51~0.60

答案

参考答案:B

解析:

过N点作ε=10000的热湿比线(如图)。

查h-d图,新风送风的hC=40.5kJ/kg;混合后的hO=45.5kJ/kg;

延长CO交过点N的等d线于B,hB=47.3kJ/kg。

m=Gx/Gh=(hO-hB)/(hC-hO)=(45.5-47.3)/(40.5-45.5)=0.36。

选择题
单项选择题