问题 单项选择题

已知:(1)某空调房间夏季室内设计温度为26℃,设计相对湿度为55%,房间的热湿比为5000kJ/kg。(2)空调器的表冷器的出风干球温度为14℃,相对湿度为90%,送风过程中温升为2℃。当大气压为101325Pa,房间的温度达到设计值,请绘出h-d图中的过程线,该房间的实际达到的相对湿度(查h-d图),应为下列哪一项()。

A.76%~85%

B.66%~75%

C.56%~65%

D.45%~55%

答案

参考答案:C

解析:

室内设计状态参数是26℃,相对湿度为55%,第2点相当于机组运行状态参数,不能满足设计状态,以至于要想保证室内温度为26℃,室内的相对湿度就控制不到55%状态,如图,左边第一条线室内点26℃、55%与热湿比线相连,右边第二条线14℃、90%向上2℃,然后平移到26℃,查相对湿度。

单项选择题
单项选择题