某总风量为40000m3/h的全空气低速空调系统服务于总人数为180人的多个房间,其中新风要求比最大的房间为50人,送风量为7500m3/h。新风日时标准为30m3/(h·人)。试问该系统的总新风量最接近下列何项

A.5050m3/h
B.5250m3/h
C.5450m3/h
D.5800m3/h

答案

参考答案:D

解析: 根据《公建节能》:Z=50×30/7500=0.2,
X=180×30/40000=0.135,所以,Y=X/(1+X-Z)=0.135/(1+0.135-0.2)=0.144385。
计算新风量为:Vot=Y×40000=0.144385×40000=5775m3/h。