问题
单项选择题
某空调系统新排风设全热交换器,夏季显热回收效率均为60%,全热回收效率均为55%。若夏季新风进风干球温度34℃,进风焓值90kJ/kg干空气,排风温度27℃,排风焓值60kJ/kg干空气。夏季新风出风的干球温度和焓值应为下列何项
A.33~34℃、85~90kJ/kg干空气
B.31~32℃、77~83kJ/kg干空气
C.29~30℃、70~75kJ/kg干空气
D.27~28℃、63~68kJ/kg干空气
答案
参考答案:C
解析: 《二版教材》:
LP=LX
t2=tw-(tw-tn)ηt=34-(34-27)×0.6=29.8℃
h2=hw-(hw-hn)ηh=90-(90-60)×0.55=73.5kJ/kg