问题 单项选择题

某医院病房区采用理想的温湿度独立控制空调系统,夏季室内设计参数tn=27℃,φn=60%。室外设计参数:干球温度36℃、湿球温度28.9℃[标准大气压、空气定压比热容为1.01kJ/(kg·K),空气密度为1.2kg/m3。已知:室内总散湿量为29.16kg/h,设计总送风量为30000m3/h,新风量为4500m3/h,新风处理后含湿量为8.0g/kg干空气,问:系统的室内干式风机盘管承担的冷负荷应为下列何项(盘管处理后空气相对湿度为90%)查h-d图计算,并绘制空气处理的全过程(新风空调机组的出风的相对湿度为70%)。()

A.39~49kW

B.50~60kW

C.61~71kW

D.72~82kW

答案

参考答案:B

解析:

风机盘管处理到相对湿度为90%时,温度为20.3℃;

Q=cmΔt=1.01×(30000-4500)×1.2/3600×(27-20.3)=57.5kW。

判断题
单项选择题