问题
单项选择题
某空调房间冷负荷为142kW,采用全空气空调,空调系统配有新风从排风中回收显热的装置(热交换率η=0.65,且新风量与排风量相等,均为送风量的15%)。已知:室外空气计算参数:干球温度为33℃,比焓为90kJ/kg干空气,室内空气计算参数:干球温度为26℃,比焓为58.1kJ/kg干空气,当采用室内空气状态下的机器露点(干球温度为19℃,焓为51kJ/kg)送风时,空调设备的冷量(不计过程的冷量损失)为下何值
A.170~180kW
B.215~232kW
C.233~240kW
D.241~250kW
答案
参考答案:B
解析: 设送风量为G=142/(58.1-51)=20kg/s,则空调设备冷量=室内冷负荷+新风冷负荷-回收显热=142+20×0.15(90-58.1)-20×0.15×1.01(33-26)×0.65=224kW。