问题 单项选择题

某空调办公室夏季室内设计温度为25℃,采用1.0m×0.15m的活动百叶风口(紊流系数为0.16)送风,送风温度为15℃。问:距离风口1.0m处的送风射流轴心温度为下列何值

A.18.0~18.4℃
B.18.5~18.9℃
C.19.0~19.8℃
D.20.0~20.8℃

答案

参考答案:A

解析: 《二版教材》:do=(1.0×0.15×4/π)0.5=0.437m;
tx-tn=(t0-tn)×0.35/(ax/do+0.147)=(15-25)×0.35/(0.16×1.0/0.437+0.147)=-6.8:
tx=tn+Δtx=25-6.8=18.2℃。