问题 单项选择题

某空调办公室夏季室内设计温度为25℃,采用1.0m×0.15m的活动百叶风口(紊流系数为0.16)送风,送风温度为15℃。问:距离风口1.0m处的送风射流轴心温度为下列何值

A.18.0~18.4℃
B.18.5~18.9℃
C.19.0~19.8℃
D.20.0~20.8℃

答案

参考答案:A

解析: 《二版教材》:do=(1.0×0.15×4/π)0.5=0.437m;
tx-tn=(t0-tn)×0.35/(ax/do+0.147)=(15-25)×0.35/(0.16×1.0/0.437+0.147)=-6.8:
tx=tn+Δtx=25-6.8=18.2℃。

多项选择题
问答题

某县一工厂有生产科、技术科、销售科、安全科和工会等。2010年5月3日,该厂氨气管道发出泄漏,3名员工中毒。在事故调查时,厂长说:因管道腐蚀造成氨气泄漏,为不影响生产,厂里组织了几次在线堵漏,但未成功,于是准备停车修补;生产副厂长说:紧急停车过程中,员工甲未按规定程序操作,导致管道压力骤增、氨气泄漏量增大,采取补救措施无效后,通知撤离,但因撤离方向错误,致使包括甲在内的现场3名员工中毒;员工甲说:发现泄漏后没多想,也没戴防护面具就进行处理,再说厂内的防护面具很少而且很旧了,未必好用;员工乙说:当时我是闻到气味,感觉不对才跑的,可能是慌乱中跑的方向不对,以前没人告诉过什么情况下该往哪跑、如何防护,现在才知道厂里有事故应急救援预案;安全科长说:编制事故应急救援预案是厂下达给安全科的任务,由安全科员工组成编制组,预案经我审查后,由生产副厂长签发。事故调查人员调查确认厂长、生产副厂长、员工甲、员工乙和安全科长所说情况基本属实,并发现预案签发人为已调离该厂的原生产副厂长,签发日期为2009年7月8日,预案没有在属地负责安全生产监督管理的部门备案。
根据以上场景,回答下列问题:

指出该厂在预案编制和预案管理中存在的问题,并提出改进建议。