问题
单项选择题
某洁净室为6级、新风比为10%,对于0.5μm的粒子而言,已知室外含尘量为100×104PC/L,室内产尘量G=104PC/(m3·min),预过滤器效率50%,高效过滤器效率99.999%,计算按均匀分布理论计算房间需要的换气次数。
A.35~54
B.100~110
C.65.8~84
D.112~150
答案
参考答案:A
解析: 《二版教材》:
Ns=M(1-s)(1-η预)(1-η高)=100×104×(1-0.9)×(1-50%)×(1-99.999%)=0.5PC/L,则换气次数n=60G×10-3/(aN-Ns)=60×1×104×10-3/(0.4×35.2-0.5)=44。