问题
单项选择题
某办公楼的一全空气空调系统为四个房间送风,下表内新风量和送风量是根据各房间的人员和负荷计算所得。问该空调设计的总新风量应是下列哪一项()。 房间用途 办公室1 办公室2 会议室 接待室 合计 新风量(m3/h) 500 180 1360 200 2240 送风量(m3/h) 3000 2000 4200 2800 12000
A.2200~2300m3/h
B.2350~2450m3/h
C.2500~2650m3/h
D.2700~2850m3/h
答案
参考答案:C
解析:
《公建节能》第5.3.7条:
系统最小新风量:L=0.218×12000=2621m3/h。