问题
单项选择题
某工艺空调室内设计状态:干球温度为25±0.5℃,相对湿度为55%。房间的冷负荷为21000W,湿负荷为3g/s,采用冷却降温除湿的空调方式。用h-d图求解,空调机组表冷器后的空气温度(“机器露点”,相对湿度90%)的最低允许值,应为下列何值(标准大气压)()。
A.9~10℃
B.11.5~13℃
C.14~16.5℃
D.19~22℃
答案
参考答案:B
