问题
单项选择题
某车间的内区室内空气设计计算参数:干球温度为20℃,相对湿度为60%,湿负荷为零,交付运行后,发热设备减少了,实际室内空调冷负荷比设计时减少了30%,在送风量和送风状态不变(送风相对湿度为90%)的情况下,室内空气状态应是下列哪一项(工程所在地为标准大气压,计算时不考虑维护结构的传热)()
A.16.5~17.5℃,相对湿度60%~70%
B.18.0~18.9℃,相对湿度65%~68%
C.37.5~38.5kJ/kg干空气,含湿量为8.9~9.1g/kg干空气
D.42.9~43.1kJ/kg干空气,含湿量为7.5~8.0g/kg干空气
答案
参考答案:B
解析:
干球温度为20℃,相对湿度为60%,室内焓值hn1=42。
沿等湿线与90%相交求得送风状态点的焓值h0=35。
hn=0.7(hn1-h0)+h0=0.7(42-35)+35=40
查h-d,tn=18℃,φ=65%
或按第二种解法:
tn=0.7(20-13.5)+13.5=18.05℃
查h-d图,室内实际温度为18.05,相对湿度为67%。