问题
单项选择题
某地夏季空调室外计算干球温度tw=35℃,累年最热月平均相对湿度为80%。设计一矩形钢制冷水箱(冷水温度为7℃)。采用导热系数λ=0.0407W/(m·K)软质聚氨酯制品保温。不计水箱壁热阻和水箱内表面放热系数,按防结露要求计算的最小保温层厚度δ,应是下列哪一项注:当地为标准大气压,保温层外表面换热系数αw=8.14W/(m2·K)。()
A.23.5~26.4mm
B.26.5~29mm
C.29.5~32.4mm
D.32.5~35.4mm
答案
参考答案:C
解析:
根据tw=35℃,φw=80%,查得水箱外表面露点温度为tL=31.02℃。30.2mm。