问题 问答题

阅读下列说明,回答问题。
[说明]
企业甲就信息化网络工程项目与承建单位乙、监理单位丙分别签订了建设合同、监理合同。承建单位乙在得到甲同意的情况下,将机房工程分包给单位丁,并签订了分包合同。在项目实施过程中发生了以下几个事件:
事件1:在机房建设过程中,分包单位丁的施工人员为了赶工期,把信号线PVC管和电源线PVC管同放在一条泡沫条的槽中,造成质量隐患,专业监理工程师向总监理工程师及时汇报了情况。总监理工程师立即向承建单位乙和分包单位丁签发了整改通知。承建单位乙称机房工程已根据合同由分包单位丁实施,现在机房工程出现问题,应由分包单位丁承担一切责任。
事件2:在布线过程中,承建单位乙的施工人员违反规范要求,贪图一时方便,线缆不够长,接一段了事,旁站监理工程师及时发现并报告给总监理工程师。如果继续施工,线缆将被隐蔽。所以总监理工程师立即向承建单位乙签发了“停工令”。
事件3:在网络工程的实施过程中,由于某些设备的到货延迟使整个工期受到影响,承建单位乙向监理提交了进度变更申请。

事件3中,作为监理工程师,请根据你对项目变更控制的工作任务的理解,把下列项目变更控制工作的序号填入下图框中,形成正确的项目变更控制流程图。
[*]
A.提出监理意见
B.三方协商确定变更方法
C.承建单位提交变更申请
D.变更分析
E.监理监督变更过程
F.监理初审
G.开始实施变更

答案

参考答案:

解析:本题是一道监理实务题,讲的是一个网络工程项目中监理发现的承建单位、分包单位施工过程中的有关问题。
[问题1]有两小问,一是发现机房工程存在质量隐患,承建单位乙称应由分包单位丁承担一切责任,这种态度为什么不对二是总监理工程师向承建单位乙和分包单位丁签发整改通知,有什么不妥之处吗承建单位是工程的承包商,与分包单位都有责任。整改通知单应签发给承建单位,因为分包单位和建设单位没有直接的合同关系。
[问题2]有三小问,问的是施工人员的做法可能会导致线缆的哪两项指标超标总监理工程师签发的“停工令”恰当吗总监理工程师在立即签发“停工令”前还应当做什么线缆的12个指标中,主要考到与施工人员做法有关的指标。总监理工程师固然可以签发“停工令”,但同时还应当报各业主方、检查隐蔽工程等。
问题3要求考生掌握正确的变更控制流程。

单项选择题
单项选择题