问题 单项选择题

二管制空调水系统,夏季测得如下数据:空调冷水流量G=108m3/h,供、回水温度分别为11.5~C,7.5℃,水泵轴功率N=10kW,水泵效率为75%。问系统的输送能效比(ER)为下列哪一项注:水的密度ρ=1000kg/m3,比热为4.2kJ/(kg·K)。()

A.0.0171~0.0190

B.0.0191~0.0210

C.0.0211~0.0230

D.0.0236~0.0270

答案

参考答案:B

解析:

《公建节能》第5.3.27条: