问题
单项选择题
某空调区域空气计算参数:室温为28℃,相对湿度为55%。室内仅有显热冷负荷8kW。工艺要求采用直流式、送风温差为8℃的空调系统。该系统的设计冷量应为下列何值(标准大气压,室外计算温度34℃,相对湿度75%)
A.35~39kW
B.40~44kW
C.45~49kW
D.50~54kW
答案
参考答案:C
解析: 室内仅有显热冷负荷,送风量G=Q/(1.01×Δt0)=8/(1.01×8)=0.99kg/s。
查h-d图,hw=100kJ/kg,hn=61.5kJ/kg。
过室内点n作等d线交送风温度ts=28-8=20℃线,得送风点s,查hs=53.2kJ/kg。
设计冷量QL=G×(hw-hs)=0.99×(100-53.2)=46.5kW。