某仓库容积为1000m3,梅雨季节时,所在地的室外计算干球温度为34℃,相对湿度为80%,现要求库内空气温度为30℃,相对湿度为50%,选用总风量为2000m3/h的除湿机除湿。已知,建筑和设备的散湿量为0.2kg/h,库内人员的散湿量为0.8kg/h,库内自然渗透的换气量为每小时一次,按标准大气压考虑,空气密度取1.2kg/m3时,除湿机出口空气的含湿量应为下列哪一项

A.4.5~5.5g/kg干空气
B.5.6~6.5g/kg干空气
C.6.6~7.5g/kg干空气
D.7.6~8.5g/kg干空气

答案

参考答案:B

解析: 空气温度为30℃,相对湿度为50%,d1=13.3g/kg干空气,干球温度为34℃,相对湿度为80%,d2=27.3g/干空气,总的余湿0.2+0.8=1kg/h。湿平衡渗透的1000×1.2×(27.3-13.3)+1000=2000×1.2×(13.31-d),d=5.9g/kg干空气