问题 单项选择题

某空调的独立新风系统,新风机组在冬季依次用热水盘管和清洁自来水湿膜加湿器来加热和加湿空气。已知:风量为6000m3/h;室外空气参数:大气压力为101.3kPa、t1=-5℃、d1=2g/kg干空气,机组出口送风参数:t2=20℃、d2=8g/kg干空气,不查焓湿图,试计算热水盘管后的空气温度约为下列何值()。

A.25~28℃

B.29~32℃

C.33~36℃

D.37~40℃

答案

参考答案:C

解析:

令热水盘管后的送风状态点为3,则1—3为等湿加热,3—2为等焓加湿。

h2=1.01t2+d2(2500+1.84t2)=1.01×20+0.008(2500+1.84×20)=40.49kJ/kg,h3=1.01t3+d3(2500+1.84t3)=1.01t3+d1(2500+1.84t3)=1.01t3+0.002(2500+1.84×t3)=h2=40.49kJ/kg,解得t3=35.1℃。

单项选择题 A3/A4型题
问答题 简答题