问题
单项选择题
有AB两房间,A为外区,B为内区,室外空气温度为-12℃,室内温度为18℃,A房间外围护结构散热量为9kW,A,B房间发热量均为2kW,两房间分别送风量为3000m3/h,送风温度为30℃,求两房间的温度。
A.A房间22℃,B房间32℃
B.A房间21℃,B房间30℃
C.A房间19℃,B房间32℃
D.A房间19℃,B房间33℃
答案
参考答案:A
解析: 室内温度为t时,A房间围护结构散热量为:9(tA+12)/(18+12)-2=cρL(30-tA),得tA=21.8℃;同理,-2=cρL(30-tB),得tB=32℃。