问题
问答题
住宅楼采用低温热水地板辐射采暖,请评定此工程的以下四各分项质量是否合格,并简述理由。
加热盘管管径、间距和长度基本符合设计要求。间距偏差为±15mm。 |
答案
参考答案:
解析:不合格。 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中一般项目8.5.5的规定:“加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求。间距偏差不大于±10mm,而此项偏差为±15mm,超出了允许范围。”因此检查评定结论意见为不合格。