问题
单项选择题
已知室内设计参数为tn=23℃,φn=60%,室外参数为tw=35℃,hw=92.2kJ/kg,新风比为15%,夏季室内余热量为Q=4.89kW,余湿量为0,送风温差为4℃,采用一次回风系统,机器露点的相对湿度取90%,不计风机和管道的温升。试求,夏季所需送风量(kg/s)和系统所需的冷量(kW)。注:空气为标准大气压。()
A.1.10~1.30kg/s,11~14kW
B.1.10~1.30kg/s,14.5~18kW
C.0.7~0.9kg/s,7~9kW
D.0.7~0.9kg/s,9.1~11kW
答案
参考答案:B
解析:
根据已知条件送风量Q=余热/送风焓差系统冷量=余热+新风负荷=余热+新风量×室内外焓差。查h-d图得(如图)系统所需冷量:15.5kW,室内冷负荷4.89kW,新风冷负荷7.51kW,再热量3.09kW,送风量:1.19kg/s。