问题 单项选择题

根据供回水干管端压差,变频调速控制空调冷水二级泵,系统环路常出现大流量小温差的现象,不利于空调系统节能。如果送风量为0.4kg/s,新风量为10%,新风温度为34℃,含湿量为20g/kg干空气。试计算(不使用湿空气焓湿图)该空调系统总冷负荷为下列何值

A.<4000W
B.约4400W
C.约4600W
D.>4800W

答案

参考答案:D

解析: 根据《二版教材》,空调系统总冷负荷组成:QS=Q1+Q2
Q1=GS·(hN-h0),Q2=GX·(hW-hN),do=dN-∑W/G=9.3-0.25/0.4=8.675g/kg干空气
hN=1.01·tN+dN·(2500+1.84·tN)=1.01×22+9.3/1000×(2500+1.84×22)=45.85kJ/kg干空气
hO=1.01·tO+dO·(2500+1.84·tO)=1.01×14+8.675/1000×(2500+1.84×14)=36.05kJ/kg干空气
hW=1.01·tW+dW·(2500+1.84·tW)=1.01×34+20/1000×(2500+1.84×34)=85.59kJ/kg干空气
由QS=GS·(hN-hO)+CX·(hW-hN)=0.4×(45.85-36.05)+0.4×0.1×(85.59=45.85)=5.5096kW,或者取Q1=∑q=3.3kW;
hW=1.01·tW+dW·(2500+1.84·tW)=1.01×34+20/1000×(2500+1.84×34)=85.59kJ/kg干空气
hN=1.01·tN+dN·(2500+1.84·tN)=1.01×22+9.3/1000×(2500+1.84×22)=45.85kJ/kg干空气
QS=Q1+Q2=∑q+Q2=3.3+0.4×0.1x(85.59-45.85)=4.8896kW=4889.6W。