住宅楼采用低温热水地板辐射采暖,请评定此工程的以下四各分项质量是否合格,并简述理由。

盘管隐蔽前进行了水压试验,试验压力为0.4mPa。稳压1h内压力降不大于0.05MPa,且不渗不漏。

答案

参考答案:

解析:不合格。 根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中主控项目8.5.2的规定:“盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6mPa。稳压1h内压力降不大于0.05mPa且不渗、不漏。”因此检查评定结论意见为不合格。