问题 单项选择题

某车间冬季空调设计送风量G=12000kg/h,室内空气设计参数:tn=23℃,φn=85%,室内无余湿。当地大气压力B=101.3kPa,室外设计参数:tw=2℃,φw=70%。采用组合式空调机组,一次回风系统(回风参数同室内空气设计参数),新风比为10%干蒸汽加湿。计算加湿的干蒸汽耗量,并外h-d图绘制出空气处理过程。()

A.13~15kg/h

B.38~40kg/h

C.80~84kg/h

D.114~120kg/h

答案

参考答案:A

解析:

dn=15.192g/kg,dw=3.08g/kg,dc=0.9dn+0.1dw=13.98g/kg,

(1)D=G×(dn-dc)=12000×(15.192-13.98)/1000=14.5kg/h(等温加湿)。

(2)D=Gw×(dn-dw)-12000×10%×(15.192-3.08)/1000=14.5kg/h(等温加湿)。

h-d图如图所示。

多项选择题 X型题
判断题