问题 单项选择题

已知:(1)某报告厅夏季室内设计温度为25℃,相对湿度为60%,房间的冷负荷Q=100kW,热湿比为10000kJ/kg,采用一次回风系统;(2)空调器的出风相对湿度为90%,送风过程温升为1℃;当地大气压为101325Pa,且房间的温度达到设计值,请绘出h-d图的过程线,该报告厅的夏季设计送风量(查h-d图计算),应为下列选项的哪一项()。

A.32900~33900kg/h

B.34300~35300kg/h

C.35900~36900kg/h

D.38400~39400kg/h

答案

参考答案:C

解析:

G=Q/(hn-hs)=100/(55.5-45.5)=10kg/s=36000kg/h。h-d图的过程线如图所示。

单项选择题