问题
单项选择题
如题图(a)所示,某二级建筑物有一柱下桩基础,采用8根沉管灌注桩,桩身设计直径d=377mm,桩身有效计算长度l=13.6m,桩中心距1.5m。作用于承台顶面的外力有竖向力设计值F,力矩设计值M和水平剪力设计值V。承台埋深1.5m,其平面尺寸见题图(b),承台中间厚度为1.0m。柱截面尺寸400mm×400mm。
假定作用于承台顶面的竖向力标准值F=3000kN,力矩标准值M=950kN·m,水平剪力标准值V=265kN。桩基承台自重和承台上的土自重标准值C=450kN。当按《建筑地基基础设计规范》的规定进行偏心受压计算时,单桩所承受的最大外力标准值Qkmax最接近下列()数值。
A.566kN
B.510kN
C.537kN
D.481kN
答案
参考答案:A
解析:
根据《建筑地基基础设计规范》公式(8.5.3-2)进行计算:
∑M=950+265×1=1215(kN·m)
x=1.50m,n=8