如题图(a)所示,某二级建筑物有一柱下桩基础,采用8根沉管灌注桩,桩身设计直径d=377mm,桩身有效计算长度l=13.6m,桩中心距1.5m。作用于承台顶面的外力有竖向力设计值F,力矩设计值M和水平剪力设计值V。承台埋深1.5m,其平面尺寸见题图(b),承台中间厚度为1.0m。柱截面尺寸400mm×400mm。
假定基桩的总侧阻力设计值为360kN,总端阻力设计值为120kN,承台底1/2承台宽的深度范围内地基土极限阻力标准值qck为320kPa。考虑桩群-土-承台的相互作用效应,当按《建筑桩基技术规范》(JGJ94—94)的规定进行复合基桩的竖向承载力设计值R计算时,R的计算结果接近下列()数值。
A.578kN
B.377kN
C.1260kN
D.571kN
参考答案:A
解析:
R值的计算,按照《建筑桩基技术规范》公式(5.2.2-3)进行。
(1)根据《建筑桩基技术规范》第5.2.3.2条求ηc
A=3.8×3.8=14.44(m2)(A为承台底面积)
Ac=14.44-π×0.3772×8=13.547(m2)
=3.377×3.377-0.893=10.51(m2)
=13.547-10.51=3.04(m2)
sa/d=3.979≈4
Bc/l=3.8/13.6=0.28
查《建筑桩基技术规范》表5.2.3-2,得=0.164,
=0.75
按《建筑桩基技术规范》公式(5.2.3),得。
(2)求R
根据《建筑桩基技术规范》公式(5.2.2-5)求Qck。
Qck=qckAc/8=320×13.55/8=542(kN)
γc=1.70
得ηcQck/γc=0.296×542/1.70=94.40(kN)
所以R=360+120+94.40=574.40(kN)