问题 单项选择题

如题图(a)所示,某二级建筑物有一柱下桩基础,采用8根沉管灌注桩,桩身设计直径d=377mm,桩身有效计算长度l=13.6m,桩中心距1.5m。作用于承台顶面的外力有竖向力设计值F,力矩设计值M和水平剪力设计值V。承台埋深1.5m,其平面尺寸见题图(b),承台中间厚度为1.0m。柱截面尺寸400mm×400mm。

假定F=3550kN,M=0,V=0时,复合基桩桩顶的反力设计值N=500kN,桩基承台和承台上土自重设计值G=450kN。现要求按《建筑桩基技术规范》的规定计算承台的弯矩,其弯矩设计值M最接近下列()数值。

A.1731kN·m

B.1997kN·m

C.1950kN·m

D.1744kN·m

答案

参考答案:A

解析:

根据《建筑桩基技术规范》第5.6.2.1条进行计算。

复合基桩桩顶的净反力设计值

500-=500-56.25=433.75(kN)

M=443.75×(1.5-0.2)×3=1730.6(kN·m)