某空调机房总余热量为4kW,总余湿为1.08kg/h。要求室内温度为18℃,相对湿度为55%。若送风温度差取6℃,则该空调系统的送风量约为下列何值
A.1635kg/h
B.1925kg/h
C.2375kg/h
D.>2500kg/h
答案
参考答案:B
解析: (1)查图法:ε=4/1.08/3600=13333,查焓湿图hn=37.5kJ/kg,6℃温差确定送风点ts=12℃,hs=30kJ/kg。则G=Q/(hn-hs)=3600×4/(37.5-30)=1920kg/h。