问题 单项选择题

某房间冬季空调室内设计参数为:室温20℃,相对湿度35%,空调热负荷Q=1kW,室内冬季余湿为W=0.005kg/s。空调系统为直流式系统,采用湿膜加湿(按等焓加湿计算)方式,要求冬季送风温度为25℃。室外空气状态:干球温度为-6℃,相对湿度为40%。大气压力为101325Pa,计算所要求的加湿器的饱和效率。

A.23%~32%
B.33%~42%
C.43%~52%
D.53%~62%

答案

参考答案:A

解析: 热湿比:ε=-1kW/0.005kg/s=-200,加热后空气干球温度为31.2℃,等焓加湿后送风温度为25℃,对应饱和空气湿球温度为11.3℃。
《二版教材》:加湿器饱和效率=(加湿前空气干球温度-加湿后空气干球温度)/(加湿前空气干球温度-饱和空气湿球温度)=(31.2-25)/(31.2-11.3)=31%。

选择题
多项选择题