问题 单项选择题

某空调车间,要求冬季室内干球温度为20℃、相对湿度为50%,该车间冬季总余热量为-12.5kW,总余湿量为15kg/h。若冬季送风量为5000kg/h,不用焓湿图,试计算送风温度约为下列何值

A.52℃
B.45℃
C.36℃
D.21℃

答案

参考答案:C

解析: 由焓值公式:Q/G=1.01·Δt+2500·ΔW/(3600·G)-12.5/(5000/3600)=1.01·Δt+2500·15/(3600·5000/3600),解得Δt=tn-to=-16.5℃。
故送风温度to=20+16.5=36.5℃。