某桩基工程,采用PHC600管桩,有效桩长28m,送桩2m,桩端闭塞,桩端选用密实粉细沙作持力层,桩侧土层分布如下表,根据单桥静力触探资料,桩端全截面以上8倍桩径范围内的比贯入阻力平均值为4.8MPa,桩端全截面以下4倍桩径范围内的比贯入阻力平均值为10.0MPa,桩端阻力修正系数α=0.8,根据《建筑桩基基础规范》JGJ94-2008,计算单桩承载力标准值最接近下列何值?()
A.3280kN
B.3920kN
C.4300kN
D.4410kN
参考答案:A
解析:
某桩基工程,采用PHC600管桩,有效桩长28m,送桩2m,桩端闭塞,桩端选用密实粉细沙作持力层,桩侧土层分布如下表,根据单桥静力触探资料,桩端全截面以上8倍桩径范围内的比贯入阻力平均值为4.8MPa,桩端全截面以下4倍桩径范围内的比贯入阻力平均值为10.0MPa,桩端阻力修正系数α=0.8,根据《建筑桩基基础规范》JGJ94-2008,计算单桩承载力标准值最接近下列何值?()
A.3280kN
B.3920kN
C.4300kN
D.4410kN
参考答案:A
解析: