某空调房间夏季总余热量∑q=3300W,总余湿量∑W=0.25g/s,室内空气全年保持温度t=22℃,φ=55%,含湿量d=9.3g/kg干空气。如送风温差取8℃,送风量应为下列何值
A.0.3~0.32kg/s
B.0.325~0.34kg/s
C.0.345~0.36kg/s
D.>0.36kg/s
答案
参考答案:B
解析:
方法一:直接计算法,如下:
∑q/G=1.01·Δt+2500×∑W/(3600×G),
3.3/G=1.01×8+2500×0.25×3.6/(3600×G),解得G=0.331kg/s。
方法二:查h-d图法,如下:
已知热湿比线ε=∑q/∑W=3300/0.25=13200,室内状态点的焓,hN=45.19kJ/kg,由送风温差Δt=8℃,可知过室内状态点的热湿比线与14℃等温线交于点0的状态参数为:h0=35.04kJ/kg,送风量G=∑q/(hN-h0)=3.3/(45.19-35.04)=0.3251kg/s。