问题
单项选择题
某空调车间要求夏季室内空气温度为25℃、相对湿度为50%,车间总余热量为500kW,产湿量忽略不计。拟采用20%的新风。室外空气状态为:标准大气压力、干球温度为34℃、相对湿度为75%,若送风相对湿度为90%,试问系统所需制冷量约为下列何值
A.3060kW
B.2560kW
C.1020kW
D.500kW
答案
参考答案:C
解析: 根据题意可知:hN=50.36kJ/kg干空气;hL=hO=40.59kJ/kg干空气;hW=99.63kJ/kg干空气。
送风量为:GS=QO/(hN-hO)=500/(50.36-40.59)=51.177kg/s;
新风量为:GX=20%×GS=10.2354kg/s;
QS=Q1+Q2=500+GX×(hW-hN)=500+10.2354×(99.63-50.36)=1004.3kW。