某钢筋混凝土结构高层建筑,平面如图所示,地上7层,首层层高6m,其余各层层高均为4m;地下室顶板可作为上部结构的嵌固端。屋顶板及地下室顶层采用梁板结构,第2~7层楼板沿外围周边均设框架梁,内部为无梁楼板结构;建筑物内的二方筒设剪力墙,方筒内楼板开大洞处均设边梁。该建筑物抗震设防烈度为7度,丙类建筑,设计基本地震加速度为0.1g,设计地震分组为第一组,Ⅰ1类场地。
假定该建筑物第2层平板部分,采用非预应力混凝土平板结构,板厚200mm,纵、横面设暗梁,梁宽均为1000mm,某处暗梁如图所示,与其相连的中柱断面b×h=600mm×600mm;在该层楼面重力荷载代表值作用下柱的轴向压力设计值为500kN。由等代平面框架分析结果得知,柱上板带配筋,上部为3600mm2,下部为2700mm2,钢筋均采用HRB400。假若纵、横向暗梁配筋相同,试问,在下列暗梁的各组配筋中,何项最符合既安全又经济的要求()
提示:柱上板带(包括暗梁)中的钢筋未全部示出。
A.
B.
C.
D.
参考答案:B
解析:
解答如下:
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》8.2.3条:
每一方向通过柱截面的板底连续钢筋截面面积As:
由规程8.2.4条:
As1:3600×50%=1800mm2<1809mm2(
)
As2:
,选9
14(As2=1385mm2),满足
故选B项。