问题
单项选择题
高层钢筋混凝土剪力墙结构中的某层剪力墙,为单片独立墙肢(两边支承),如图所示,层高5m,墙长为3m,按8度抗震设防烈度设计,抗震等级为一级,采用C40混凝土(Ec=3.25×104N/mm2)。该墙肢的荷载组合中墙顶的竖向均布荷载标准值分别为:永久荷载为2000kN/m,活荷载为500kN/m,水平地震作用为1200kN/m。其中,活荷载组合系数取0.5,不计墙自重,不考虑风荷载作用。
试问,下列何项数值是满足轴压比限值的剪力墙最小墙厚()
A.260mm
B.290mm
C.320mm
D.360mm
答案
参考答案:B
解析:
解答如下:
N=1.2×(2000+0.5×500)×3=8100kN
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》表7.2.13:
,由高层规程7.1.8注1规定,不属于短肢剪力墙,故轴压比不调整。所以最终取t≥283mm。
墙肢的轴压比计算,高规7.2.13条表7.2.13注的规定,轴压力设计值N不考虑地震作用组合;当为短肢剪力墙时,由高规7.2.2条,其轴压比减小。