某钢筋混凝土结构高层建筑,平面如图所示,地上7层,首层层高6m,其余各层层高均为4m;地下室顶板可作为上部结构的嵌固端。屋顶板及地下室顶层采用梁板结构,第2~7层楼板沿外围周边均设框架梁,内部为无梁楼板结构;建筑物内的二方筒设剪力墙,方筒内楼板开大洞处均设边梁。该建筑物抗震设防烈度为7度,丙类建筑,设计基本地震加速度为0.1g,设计地震分组为第一组,Ⅰ1类场地。
该建筑中的L形剪力墙首层底部截面,如图所示。在纵向地震作用下,剪力墙底部加强部位距墙底0.5hw0(hw0=2250mm)处的未经内力调整的剪力计算值Vw=500kN,弯矩计算值Mw=2475kN·m;考虑地震效应组合后的剪力墙纵向墙肢的轴向压力设计值为2100kN;采用C30混凝土,分布筋采用HPB300级(fyh=270N/mm2)、双排配筋。试问,纵向剪力墙墙肢水平分布钢筋采用下列何项配置时,才最接近且满足相关规范、规程中的最低要求()
提示:①墙肢抗剪截面条件满足规程要求;
②A=1.215×106mm2;0.2fcbwhw=1931kN。
A.
B.
C.
D.
参考答案:B
解析:
解答如下:
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.6条、7.2.10条:
V=ηvwVw=1.4×500=700kN
N=2100kN>0.2fcbwhw=1931kN,故取N=1931kN
Aw=2250×300,hw0=2250mm
由规范式(7.2.10-2):
解之得:Ash/s≥0.627mm2/mm
双肢箍,箍筋间距为200,单肢箍筋面积:
选用
(As1=78.5mm2),
,
,满足规程7.2.17条规定。
应注意的是,本题目中Aw≠A。