问题 单项选择题

某砌体房屋采用墙下钢筋混凝土条形基础,基础尺寸如图所示,墙体作用于基础顶面处的轴心的标准值为:永久作用FGk=300kN/m,可变作用FQk=136kN/m,其组合值系数为0.7,基底以上基础与土的平均重度为20kN/m3

试问,设计基础底板时采用的基础单位长度的最大剪力设计值V(kN)、最大弯矩设计值M(kN·m),与下列何项数值最为接近()

A.V=224.3;M=91.4

B.V=219.3;M=89.4

C.V=224.3;M=89.4

D.V=219.3;M=91.4

答案

参考答案:A

解析:

解答如下:

地基净反力:Pj=(1.2×300+1.4×136)/2=275.2kPa

pj=(1.35×300+1.4×0.7×136)/2=269.14kPa

故取Pj=275.2kPa

应考虑可变作用控制、永久作用控制两种情况,并取最不利情况。

口语交际,情景问答题
判断题