问题 单项选择题

某一钢筋混凝土梁截面尺寸为b×h=300mm×600mm,支承在截面尺寸为490mm×490mm的砖柱上,柱计算高度H0=3600mm。如图所示,梁上层由墙体传来的荷载设计值N0=65kN,梁端支反力设计值Nl=120kN,柱采用MU25烧结普通砖和M10混合砂浆砌筑。砌体施工质量控制等级B级,结构安全等级二级。

梁端砌体局部受压验算式(ψN0+Nl≤ηγfAl),与下列何项数值最为接近()

A.120kN<150kN

B.120kN<160kN

C.185kN>150kN

D.185kN>160kN

答案

参考答案:A

解析:

解答如下:

根据《砌体结构设计规范》5.2.4条:

A=0.49×0.49=0.2401m2<0.3m2,故γa=0.7+A=0.9401

f=γaf=0.9401×2.98=2.80MPa

由规范式(5.2.4-5):

Al=300×146.4=43920mm2,A0=490×490=240100mm2

A0/Al=240100/43920=5.5>3.0,故取ψ=0.0

η=0.7

ψN0+Nl=0+120=120kN<ηγfAb=0.7×1.74×2.8×43920=149.8kN

选择题
单项选择题