问题
单项选择题
某一钢筋混凝土梁截面尺寸为b×h=300mm×600mm,支承在截面尺寸为490mm×490mm的砖柱上,柱计算高度H0=3600mm。如图所示,梁上层由墙体传来的荷载设计值N0=65kN,梁端支反力设计值Nl=120kN,柱采用MU25烧结普通砖和M10混合砂浆砌筑。砌体施工质量控制等级B级,结构安全等级二级。
梁端砌体局部受压验算式(ψN0+Nl≤ηγfAl),与下列何项数值最为接近()
A.120kN<150kN
B.120kN<160kN
C.185kN>150kN
D.185kN>160kN
答案
参考答案:A
解析:
解答如下:
根据《砌体结构设计规范》5.2.4条:
A=0.49×0.49=0.2401m2<0.3m2,故γa=0.7+A=0.9401
f=γaf=0.9401×2.98=2.80MPa
由规范式(5.2.4-5):
Al=300×146.4=43920mm2,A0=490×490=240100mm2
A0/Al=240100/43920=5.5>3.0,故取ψ=0.0
η=0.7
ψN0+Nl=0+120=120kN<ηγfAb=0.7×1.74×2.8×43920=149.8kN