问题 单项选择题

某多层钢筋混凝土框架结构房屋,抗震等级为二级,结构安全等级二级。其中,某根框架梁A—B在考虑各种荷载与地震作用的基本组合下的截面控制内力设计值如表所示。框架梁截面尺寸b×h=300mm×650mm,C25混凝土,纵向受力钢筋为HRB400级,箍筋为HRB335级。单排布筋,

双排布筋,

框架梁A—B考虑荷载与地震作用的基本组合下的截面控制内力设计值
截面位置A支座B支座AB跨跨中
Mmax,上(kN·m)-595465
Mmax,下(kN·m)285-218278
Vmax(kN)232208
说明由地震组合控制由地震组合控制由非地震组合控制

注:弯矩值顺时针为正,逆时针为负。

由重力荷载代表值产生的框架梁剪力设计值VGb=110kN,框架梁A—B加密区的箍筋配置,下列何项数值最合适
提示:梁截面条件满足规范要求;梁净跨ln=6.9m,γRE=0.85。()

A.

B.

C.

D.

答案

参考答案:A

解析:

解答如下:

根据《混凝土结构设计规范》11.3.2条,抗震二级

,且>208kN

故取Vb=251.39kN

由规范式(11.3.4):

=0.634mm2/mm

选用,Asv/s=2×50.3/100=1.006mm2/mm

复核箍筋构造要求,查《混凝土结构设计规范》表11.3.6-2,箍筋直径d≥8mm,其间距s=min(8d,h/4,100)=100mm,满足。