问题 单项选择题

某多层钢筋混凝土框架结构房屋,抗震等级为二级,结构安全等级二级。其中,某根框架梁A—B在考虑各种荷载与地震作用的基本组合下的截面控制内力设计值如表所示。框架梁截面尺寸b×h=300mm×650mm,C25混凝土,纵向受力钢筋为HRB400级,箍筋为HRB335级。单排布筋,

,双排布筋,

框架梁A—B考虑荷载与地震作用的基本组合下的截面控制内力设计值
截面位置A支座B支座AB跨跨中
Mmax,上(kN·m)-595465
Mmax,下(kN·m)285-218278
Vmax(kN)232208
说明由地震组合控制由地震组合控制由非地震组合控制

注:弯矩值顺时针为正,逆时针为负。

若框架梁底部纵筋配置为,直通锚入柱内,则框架梁A支座截面上部的纵向钢筋配置,下列何项数值最合适

提示:不需验算梁端顶部和底部纵筋截面面积的比值要求。()

A.

B.

C.

D.

答案

参考答案:B

解析:

解答如下:

A支座按抗震设计,取γRE=0.75;考虑梁支座上部双排布筋:

h0=h-as=650-70=580mm

根据《混凝土结构设计规范》式(6.2.10-1):

查规范表11.3.6-l,则:

ρmin=max(0.3%,0.65ftfy)=max(0.3%,0.65×1.27/360)=0.3%<1.26%,满足最小配筋率要求。

选择题
单项选择题 B型题