问题
单项选择题
某多层钢筋混凝土框架-剪力墙结构,框架抗震等级为二级。电算结果显示该结构中的框架柱在有地震组合时的轴压比为0.6。该柱截面配筋按平法施工图截面注写方式示于图。该KZ1柱的纵向受力钢筋为HRB400,箍筋为HPB300,混凝土强度等级为C30,箍筋的保护层厚度为20mm。试问,KZ1柱在加密区的体积配箍率[ρv]与实际体积配箍率ρv的比值([ρv]/ρv),与下列何项数值最为接近()
A.0.68
B.0.76
C.0.89
D.1.50
答案
参考答案:A
解析:
(1)多层框架-剪力墙结构,故根据《混凝土结构设计规范》11.4.17条规定:
μN=0.6,抗震等级二级,查规范表11.4.17,取λv=0.13
由规范式(11.4.17),C30<C35,取C35混凝土进行计算,fc=16.7N/mm2
[ρv]=λvfc/fyv=0.13×16.7/270=0.804%>0.6%
(2)计算ρv,l1=l2=600-2×20-2×5=550mm,n1=n2=4
(3)[ρv]/ρv=0.804%/1.184%=0.679
根据《混凝土结构设计规范》式(11.4.17)进行计算[ρv]时,应注意fc的取值,即:fc≥16.7N/mm2;查表11.4.17时,应注意表11.4.17注2、3的规定。