问题 单项选择题

某6层框架结构,如图所示。抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.20g,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅲ类,集中在屋盖和楼盖处的重力荷载代表值为G6=4800kN,G2~5=6000kN,G1=7000kN,采用底部剪力法计算。

提示:按《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)计算。

若该框架为钢结构,结构的基本自振周期T1=1.2s,结构阻尼比ζ=0.04,其他数据不变。试问,结构总水平地震作用标准值FEk(kN),与下列何项数值最为接近()

A.2413

B.2544

C.2839

D.3140

答案

参考答案:B

解析:

Tg=0.55s<T1=1.2s<5Tg=2.75s

根据《建筑抗震设计规范》5.1.5条:

FEk1Geq=0.0836×0.85×(7000+4×6000+4800)=2544kN

计算η1、η2时须注意的是,η1≥0.0,η2≥0.55。

单项选择题