某6层框架结构,如图所示。抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.20g,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅲ类,集中在屋盖和楼盖处的重力荷载代表值为G6=4800kN,G2~5=6000kN,G1=7000kN,采用底部剪力法计算。

提示:按《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)计算。

假定结构的基本自振周期T1=0.7s,结构阻尼比ζ=0.05。试问,结构总水平地震作用标准值FEk(kN),与下列何项数值最为接近()

A.2492

B.3271

C.3919

D.4555

答案

参考答案:C

解析:

多遇地震、8度(0.2g),查《建筑抗震设计规范》表5.1.4-1,取αmax=0.16

Ⅲ类场地,设计分组第二组,查规范表5.1.4-2,取Tg=0.55s

Tg=0.55s<T1=0.7s<5Tg=2.75s

FEk1Geq=0.1288×0.85×(7000+4×6000+4800)

=3919.4kN